关于全区医疗机构消防安全隐患的通告
各医疗卫生单位:
近期,北京、浙江等地连续发生多起人员密集场所火灾事故,教训极为深刻,暴露出涉事单位安全生产主体责任落实不到位、安全管理制度缺少和员工安全防范和应急逃生自救能力薄弱等问题。为深刻汲取火灾事故教训,强化全区医疗机构消防安全管理工作,自4月23日起,牟平区卫生健康局联合消防救援大队,对全区25家医疗机构进行全面排查,现将存在隐患问题的医疗机构单位明细发给你们,务必对照明细落实整改工作,逐一消除隐患问题,坚决杜绝“带病运行”。
烟台市牟平区洪强普惠中医医院:
1.四层疏散通道堆放杂物;
2.烟感防尘罩未摘除;
3.四层、五层部分建筑采用泡沫夹芯板搭建;
4.四层厨房电器线路敷设不符合要求且灭火器过期未检修;
5.四层厨房电表箱周围堆放可燃物;
6.常闭式防火门未保持常闭;
7.部分防火门未保持完好有效;
8.理疗室使用小太阳;
9.部分疏散指示标志不亮;
10.一层东出口锁闭;
11.一层西侧楼梯间未设防火门;
12.消防控制室无人值班且持证人员数量不足;
13.消防控制柜存在故障点;
14.水泵房、水箱间、消防控制室未标识化且堆放杂物;
15.控制室标准化建设不达标;
16.消防设备电源健康助剂电源故障;
17.楼梯间自然排烟窗口面积不符合要求;
18.制度、记录不完善。
烟台市牟平区南海中医医院有限公司:
1.部分安全出口标志不亮;
2.防火门未灌浆,缺少闭门器、顺序器;
3.楼梯间缺少疏散指示标志、应急照明;
4.控制室值班人员数量不足;
5.常闭式防火门未保持常闭;
6.制度、记录不完善;
7.室外消火栓压力不足。
烟台市新视力眼科医院:
1.部分灭火器过期;
2.软管卷盘组件不齐;
3.一层西侧楼梯间堆放杂物;
4.一二层出口锁闭;
5.三层西侧出口被遮挡;
6.钢制楼梯未刷防火涂料;
7.部分防火门闭门器损坏;
8.一至五层东侧出口缺少安全出口标志;
9.制度、记录不完善。
烟台浩岭湖中医医院:
1.一层北出口缺少安全出口标志;
2.部分烟感故障,部分烟感防尘罩未拆除;
3.常闭防火门未保持常闭;
4.部分灭火器过期未检修;
5.封闭楼梯间内处置室未设置防火门;
6.二层疏散通道设置推拉门;
7.三层宿舍使用大功率电器;
8.水箱间设置仓库未与其他区域进行防火分隔;
9.一层西楼梯间缺少应急照明、疏散指示标志;
10.控制柜有故障点;
11.控制室无人值班且持证人员数量不足;
12.控制室标准化建设不达标;
13.制度、记录不完善。
烟台市牟平区海德医院:
1.一层安全出口标志设置不符合要求;
2.未设置封闭楼梯间;
3.外窗安装铁栅栏;
4.未设置喷淋系统;
5.缺少应急照明、疏散指示标志;
6.部分防火门封堵不严;
7.制度、记录不完善;
烟台市牟平区佳肤烧伤专科医院:
1.一层出口缺少安全出口标志且出口设置推拉门;
2.部分疏散指示标志设置不符合要求;
3.北侧楼梯间缺少疏散指示标志;
4.制度、记录不完善;
牟平威高血液净化中心:
1.未设置微型消防站;
2.控制室无人值班;
3.制度、记录不完善。
烟台市牟平区口腔医院:
1.五层楼梯间堆放杂物;
2.三、四层缺少应急照明;
3.三层缺少安全出口标志;
4.未设置封闭楼梯间;
5.外窗安装铁栅栏;
6.制度、记录不完善。
烟台市牟平区整骨医院
1. 控制柜停用;
2. 控制室无人值班且持证人员数量不足;
3. 防火门缺少闭门器、顺序器;
4. 常闭式防火门未保持常闭;
5. 部分楼体未设置封闭楼梯间;
6. 制度、记录不完善。
烟台市牟平区文化街道社区卫生服务中心
1.未设置应急照明、疏散指示标志;
2.一层南侧、北侧出口堆放杂物;
3.疏散门未向疏散方向开启;
4.未设置封闭楼梯间;
5.制度、记录不完善。
烟台市牟平区皮肤病、结核病、精神病防治院:
1.软管卷盘无水;
2.厨房油烟道未定期清理;
3.部分电器线路敷设不符合规范要求;
4.制度、记录不健全。
烟台市牟平区武宁街道社区卫生服务中心
1. 一层西出口缺少安全出口标志;
2. 部分消火栓被遮挡;
3. 制度、记录不完善;
4.未设置封闭楼梯间;
5.制度、记录不健全。
烟台市牟平区大窑街道社区卫生服务中心
1.疏散通道堆放杂物;
2.部分安全出口标志亮度不足;
3.颐养病区安全出口处缺少安全出口标志;
4.制度、记录不完善。
烟台市牟平区姜格庄街道社区卫生服务中心:;
1.控制柜有故障点;
2.油烟道未定期清理;
3.制度、记录不完善。
烟台市牟平区龙泉镇中心卫生院:
1.疏散指示标志、安全出口标志数量不足;
2.设置连廊未进行防火分隔;
3.制度、记录不健全。
烟台市牟平区莒格庄镇卫生院:
1.一层东侧疏散通道堆放杂物;
2.一层东侧安全出口标志不亮;
3.水箱间未设置防火门、应急照明;
4.厨房液化气罐未设置独立气瓶间;
5.厨房未与其他区域进行防火分隔;
6.部分电器线路敷设不符合规范要求;
7.封闭楼梯间设置不符合规范要求;
8.制度、记录不完善。
烟台市牟平区水道镇中心卫生院:
1.部分出口缺少安全出口标志;
2.部分电器线路敷设不符合规范要求;
3.制度、记录不完善。
烟台市牟平区玉林店镇卫生院:
1. 一层西侧堆放杂物;
2. 三层未设置封闭楼梯间;
3.制度、记录不完善。
烟台市牟平区疾病预防控制中心:
1. 楼梯间堆放杂物;
2. 制度、记录不完善;
烟台市牟平区高陵镇中心卫生院:
1. 门诊大厅疏散门设置推拉门;
2. 未设置封闭楼梯间;
3. 钢制楼梯未刷防火涂料;
4. 电锅炉房堆放杂物且未设置防火门;
5. 制度、记录不完善。
烟台市牟平区王格庄镇卫生院:
1.二层缺少一部疏散楼梯;
2.未设置封闭楼梯间;
3.未设置室内消火栓;
4.北出口缺少安全出口标志;
5.部分电器线路敷设不符合规范要求;
6.制度、记录不完善。
烟台市牟平区观水镇中心卫生院:
1.东侧楼梯间堆放杂物;
2.钢制楼梯未刷防火涂料;
3.病房区未设软管卷盘;
4.部分电器线路敷设不符合规范要求;
5.制度、记录不完善。
烟台市煜霖健康管理有限公司:
1.体检中心二层东侧出口锁闭;
2.体检中心二层东疏散指示标志不亮;
3.部分灭火器过期;
4.体检中心烟感故障;
5.办公区缺少灭火器;
6.制度、记录不完善。
烟台市牟平区养马岛社区卫生服务中心:
1.未设置软管卷盘;
2.疏散通道堆放杂物;
3.制度、记录不完善;